        调节阀的现场检验与日常维修

1 现场调节阀的主要性能检测
调节阀的全面性能指标包括很多,除有些项目安装前只需核对产品的检定、测试证
书外,建议对如下项目应重点进行检测和调校。
1)基本误差:将 20~10kPa 的输入信号平衡增大或减少地输入执行机构的气室(或
定位器)内,测量各点所对应的行程值,计算出:信号-行程关系与理论值之间的各点
误差,其 zui 大值即为基本误差。试验点应至少包括信号范围中的 0、25%、50%、
75%、100%这 5 个点,测量仪表基本误差应限于被测试阀基本误差限的四分之。   2)
回差:试验方法同 1。在同一输入信号上秘得的正反行程的 zui 大差值即为回差。 3)
始终点偏差:试验方法同 1。信号的上限(始点)处的基本误差即为始点偏差;信号的
下限(终点)处的基本误差即为终点偏差。    4)泄漏量:较方便地试验介质为常温水
试验压力按 A 试验方试为:当阀的压差小于 350kPa 时,实验压力按 350kPa 做,当阀
的工作压差大于 350kPa 时按允许压差做;而 B 试验方试按阀的 zui 大工 ...