变配电所的安全要求
1、建筑物
(1)变配电所房屋结构应当符合
防火、抗震要求,变电和配电设备应单独房间安装。门要向外开,且要耐火,中间通道门应为自由门。
(2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。
(3)变配电所不准与具备易燃易爆
、腐蚀性物品或气体及具备
导电灰尘的场所相毗连。
(4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。
2、变配电设备
(1)变压器
变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。
(2)隔离开关
无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得小于
160mm
以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须要有
相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。
(3)负荷开关
分闸时如
FN—10
型刀片和静触头间的距离不应小于
182mm
且来弧管完整无损,快速分合闸装置动作可靠
(4) ...