变、配电房安全规则
一、配电变压器安装所需柱上变台宜装围栏;室外地上变台必须装设围栏,并在明显部位挂上
“高压危险
”警示牌
;围栏内应设操作台,并要求围栏内保持干净整洁
,不得种植任何植物;变台外廊
4米之内不得堆放材料和杂物等。位于沟槽沿线的变台近旁不得堆积土方。
二、位于行道树间的变台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离不小于
2米。三、室外变台应设总配电箱,配电箱安装高度底口距地面一般为
1.3米,其引出引入线应穿管敷设
,并认真做好
防水弯头
,配电箱应具备
防水防雨性能
,箱内必须上锁。
四、配电箱应坚固、完整、严密,箱门上应喷涂红色
“电”字或红色危险标志。使用的配电箱内禁放杂物。配电箱内必须装设零线端子板。箱内所有配线要绝缘良好,排列整齐,绑扎成束并固定在盘面上。导线剥头不得过长并压接牢固。配电箱、盘的操作面其操作部位不得有带电体明露。
五、杆上或杆旁架设的配电箱,安装要牢固,并应便于操作和维修。落地式配电箱的设置地点应平整,防止碰撞、物体
打击、水淹和土埋。配电箱附近不得堆放杂物。在繁华市区施工时,不宜采用落地式配电箱。现场使用光力合一的流动配电箱,一般应装四 ...