变配电所的值班工作规定
1变、配电所内值班工作必须遵循:巡视记录制;安全责任制;缺陷报告制;倒闸操作票制;检测、修理
工作票制;交接班制;安全用具和消防器材管理制等各项规章管理制度
和规定。
2高压变、配电所内,应当配备
双人值班,若单人值班,必须经过相关部门
领导批准,并应当符合
《电业安全工作规程》第十一章所规定的条件(即电气试验)。
3无论电气设备和线路带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开时,必须要有
监护人在场,并符合设备不停电时的最小安全距离。
4巡视变配电装置、进出高压室时,必须将门关闭或锁好,防止小动物等进入;雷雨天气需要巡视室外高压设备时,必须穿好绝缘靴和雨衣,不得靠近避雷器和避雷针。
5高压电气设备或线路发生接地故障时,电气人员不得接近室内故障点
4米、室外故障点
8米以内,因救人或处理事故需进入上述范围的人员,必须穿绝缘靴、戴绝缘手套。
6高压设备或线路停送电时,必须依据
电气负责人命令,由操作者填写
倒闸操作票,并会同监护人依据
模拟图或结线图核对所填写的操作项目、步骤准确无误进行。
7倒闸操作前,应核对需操作的设备或线路名称、编号所在准 ...