变电所蓄电池室须注意通风、防火
目前在供电系统中广泛的推广应用全密封、免维护蓄电池,但是仍然有许多变电所直流系统使用的是非密封式铅酸蓄电池。这种电池在运转
或充电过程当中
当蓄电池内每小格的单组电压达到
2.35V
时,就开始释放氢气,电压越高,放出的氢气也渐渐
增加。由于氢气的比重比空气的比重小得多,易积聚在建筑物的顶部,而且氢气是一种极易燃烧爆炸的气体。当空气中的氢气浓度达到
4.1~74.2%
时,遇到火星就会爆炸。因此,对蓄电池室所具备
的危险性必须给予足够的重视,应采取以下安全防范措施:
(1)蓄电池室应用完善的通风设备,并应当定期
的检查和维护,确保设备的健康运转
。(2)严禁在蓄电池室内安装电器开关、插座、熔断器,照明应使用防爆灯。
(3)在蓄电池室内只能使用塑料扳手等专用工具,以防金属工具不慎碰撞电池桩头产生电弧火花。
(4)在蓄电池定期充放电维护时应当注意
:a.充电时不宜采用过大的电流,以免升温过高。
b.蓄电池组的加液口盖应全部打开,便于氢气逸出。
c.应将通风设备投入运转