变配电室电缆沟施工工艺标准
一、施工准备
1、技术准备
(1)熟悉图纸,核对产品安装要求。
(2)对施工人员进行技术交底,并交至施工操作人员。
2、物资准备
(1)标砖、砂子、水泥、
12钢筋、6钢筋、8钢筋、10钢筋、L50*50
角钢、5mm钢板。(2)方木(
60*80
)、竹胶板、卡具、铁丝、固钉、焊条。
(3)电焊机、切割机、振捣棒、照明灯具。
(4)手推车、铁锹、筛子、刮杠、木抹子、钢抹子、扫帚、胶条水管。
(5)水准仪、靠尺、塞尺、钢尺等。
3、作业条件准备
(1)施工前在四周墙身弹好基准水平墨线(
50线)。(2)作业区域内的回填土及标高确定无误。
(3)对作业区域内的照明设施要具备条件。
二、施工工艺
1、地沟砼垫层
(1)先对电缆沟进行放线(白灰线)确定位置。
(2)根据标高控制点线量出面层标高,在墙柱上弹出标高线或测设标高控制点。
(3)对于土、灰土、砂石类基层,基压实系数应符合设计要求,将基
层表面的杂物清理干净,并按标高整平。
(4)施工前一天对基层表面进行洒水湿润并晾干,不得有明水。
(5)用方木配竹胶板对四周进行支模,封堵
10cm
高边模,并调平 ...