11号控制站一对控制器全部故障应急处置预案
1.1故障现象
(1)运转检查。1)11号控制站控制的燃油系统
AA层油画面、火焰监视画面
AA油层A煤层B煤层、-1制粉系统(含对应磨煤机冷热一次风门、容量风门、旁路风门、一次风流量、磨煤机油站、
-1给煤机、
-2给煤机、
-1磨煤机、磨煤机出口分离器)等控制设备等操作无效。
2)DCS设备报警中发出
11号站主控单元故障、模块故障报警。
3)操作员站发出声光报警,如主控单元故障或电源消失等。
(2)热工检查。
1)系统状态图故障主控单元和网络状态变为红色。
2)11号控制站机柜内控制器电源正常,但控制器
RUN灯常灭、
ERROR
灯常亮、网络通信指示灯常灭。
3)11号控制站机柜内控制器电源失去,控制站内所有模件失电。
1.2故障原因
(1)网络节点故障。
(2)主控单元硬件故障。
(3)主控单元软件运转
异常。(4)两块主控单元均失电。
1.3故障分析和后果
11号控制站失控,所控制的设备误动或拒动。
1.4故障处理
11.11.21.31.41.4.1
运转处理就地控制
A制粉系统,如无法控制则按照规程就地紧急停止
A制粉系统;密 ...