负荷监测单元是用于辅助线损治理的设备,负荷监测单元试点的主要流程为:
取得高损(负损)线路的线路拓扑图
。最好要核实一下拓扑图的实时性,避免拓扑图较长时间未更新导致线路档案本身有问题;
规划设备安装位置。
若客户有重点嫌疑用户,需在重点用户处采
用X或Y型布点,其他的区段布点可
根据“线路布点原则”进行规划
;初步分析线路数据。
根据设备实际安装方式在负荷监测系统建立对应档案,根据电流曲线或功率曲线比对初步分析单点用户或区段用户的用电情况是否异常
(结合模型分析指导进行)
;细化分析线路数据。
对于较难确定问题的区段需进一步划分,以及初步分析区段内的可疑用户,加装设备达到细化监控的目的,
对细化后的监控模型比对数据进一步分析(结合模型分析指导进行)
;现场问题核查。
本文通过典型试点案例对
线路布点原则
和模型数据分析
进行介绍。
1.线路布点
原则对于客户选定的线路首先要关注以下几点:
日供电量和日损电量为多少;
线路用户数量、公专变各自数量及容量;
确保线路线变关系无误(确定负荷流向,各联络开关的状态,
运检拓扑图和营销档案关系是否匹配
);确定线路是否含有光伏或小水电用户。
根据 ...


雷达卡