变电二次设备作业现场安全措施设置规范实施细则
1总则1.1为了进一步加强
电力生产现场的安全管理,规范变电二次设备作业安全措施的设置,保证人身、设备和电网安全,依据
国家电网公司《电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》(以下简称《安规》)
“在全部或部分带电的运转
屏(柜)上进行工作时
,应将检测、修理
设备与运转
设备前后以明显的标志隔开
”的有关规定
,依据省公司《变电二次设备作业现场安全措施设置规范(试行)》要求,结合实际情况,
制定本实施细则。
1.2变电二次设备作业需要对变电一次设备装设遮栏
(围栏)、悬挂标示牌,按《变电一次
设备作业现场围栏和标示牌设置规范实施细则(试行)》执行。
1.3变电二次设备作业涉及室外端子箱,其安全措施设置按附录
“变电二次设备作业现场安全措施设置范例(试行)
”室外开关端子箱部分执行。若室外端子箱与变电一次设备很近,且变电一次设备又需要设置安全措施
,其安全措施可在变电一次设备安全措施中一并设置。
1.4变电二次设备作业设置安全措施前的
“投、退有关压板
”、“断开交、直流电源
”、“切换电流端子
”、“接、拆连接线(片)
”、“插把的插 ...