锅炉低负荷甩焦安全措施
锅炉甩焦过程存在风险,特制定如下安全措施:
1、锅炉连续高负荷运转
中,当减温水量明显增大,锅炉汽温、壁温不正常升高,通过燃烧调整效果不明显时,判断锅炉受热面结焦严重,锅炉需进行甩焦工作;
2、锅炉甩焦前必须向生产领导汇报,征得同意后,方可进行;
3、锅炉甩焦时,集控与除灰运转
人员协调好,方可进行;
4、锅炉甩焦时,锅炉主管、除灰主管必须现场升级监护,运转
部、检测、修理
部、生产部、安监部相关领导到场监护;
5、锅炉甩焦利用机组负荷低谷期进行,甩焦前必须进行滑温滑压,主、再热汽温滑至
500℃
左右,主汽压力滑至
10MPa
左右;6、锅炉甩焦前,联系热工将锅炉水位高低保护、汽轮机低汽温保护解除,防止锅炉灭火、汽轮机跳闸;
7、锅炉甩焦前进行1次
全面吹灰,捞渣机压力正常后进行甩焦工作;
8、集控与除灰运转
人员严密监视捞渣机压力,防
止捞渣机压力高压死;
9、锅炉甩焦期间,捞渣机附近禁止人员通行,防止人员烧伤、烫伤;
10、锅炉甩焦程序:
(1)、值长申请网调同意,解列
AGC,锅炉投入
A层四支微油点火油枪、
AB层三~四支油枪,锅炉每隔
3分钟紧急停运 ...