顶板离层检测安全措施
一、概述18205风巷270米到280米锚索支护加密,技术科每天派技术员去测顶底板的高度。
依据《煤矿安全规程》和《煤矿安全质量标准化标准》规定使用锚杆支护的煤巷,必须对顶板离层进行监测监控,为了确保监测工作安全顺利的进行,特制定安全技术措施:
1.进行监测工作的人员必须学习本安全技术措施,并严格按照
本安全技术措施执行。
2.进行监测工作的人员必须熟悉
DLJ-2
型顶板离层指示仪的使用方法、读数以及计算方式。
3.测站要及时设置,对顶板离层指标仪在掘进初期每三天监测一次,根据观测数据稳定情况,酌情延长观测周期,但最长不能超过一周。
4.测点每隔
50米布置1个,并安装顶板离层指示仪一套。
5.安装离层指示仪,第一卡爪必须布置在巷道顶板的老顶中,眼深不小于
6.0米,第二卡爪安装深度不小于
3.5米,安装在眼内的两个卡爪必须牢固可靠,眼口盘必须紧贴巷道顶板安装牢固可靠,严禁松动,防止掉下。
6.安装DLJ-2
型顶板离层仪时,小刻度尺必须套在大刻度尺中,大刻度尺固定在固定盘中,并且大、小刻度尺之间的距离调整合适,在、小刻度尺末端的限位螺栓位置调整合适,防止大、小 ...