串联谐振试验设备故障及解决
1.主机找不到谐振点。
原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠
接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。
排除方法:
1)检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2)检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
3)检查每一只电抗器的通断;
4)检查分压器的信号线的通断;
5)检查分压器的高低压电容臂的通断;
6)装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;
2.主机复位。
原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;
3.Q 值偏低,即电压升不上去,或升不高。
现象:
1)调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
2)试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次
电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2)试品损耗较高,系统 Q 值太低;
3)励磁变压器高压输出电压较低;
4)高压连接线过长或没有采用高压放晕线
排除方法:
1)将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2)尽可能将 ...