【第1篇】电工变配电及维修岗位安全技术操作规程
1.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越这栏和从事修理工作。
2.在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部份,应保持安全距离,并需有人监护。
电压(千伏)
距离(米)
6以下0.35
10-35
0.60
440.90
60-110
1.50
3.变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时:①切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。②验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。③验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。④装设接地线,应由二人进行,先接接地端。后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。⑤接地线应使用截面不小于25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线夹。严禁用缠绕的方法,进行接地和短路。⑥设备或线路检修完毕,应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地线。
4.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。
5.电气设备的金属外壳,必须接 ...