玻璃幕墙的层间防火设计
在现行国家行业标准《玻璃幕墙工程计术规范》
JGJ102-2003
中关于玻璃幕墙的安全章程规定
共有十三条,其中七条涉及玻璃幕墙防火。可见玻璃幕墙防火设计对玻璃幕墙安全至关重要。本文结和工程实践针对规范中的
4.4.10
条,4.4.11
条对玻璃幕墙的层间防火设计进行探讨
。玻璃幕墙的防火设计主要是防止大火燃烧时产生的有害气体,通过玻璃幕墙与主体结构间的缝隙由低层向高层传播。对于不同结构的玻璃幕墙防火设计各不相同,下面我们分框架式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙和点式玻璃幕墙逐一进行
阐述。一、框架式玻璃幕墙的层间防火设计:
当建筑主体结构有窗槛墙时,玻璃幕墙的水平防烟带应设在窗槛墙上端与幕墙结构之间。
当建筑主体结构没有窗槛墙时,玻璃幕墙的水平防烟带应设在结构梁上端与幕墙结构之间。并在楼板外沿设置耐火极限不低于
1小时、高度不低于
0.8m
的不燃烧实体裙墙。
以上两种形式都是将水平防烟带设置在与幕墙相邻的主体结构上端。当一层建筑着火时必然导致同层的幕墙玻璃全部破坏。考虑卷焰效应相邻上一玻璃也将损坏,将水平防烟带设置在结构上端才能更好的保证
有害气体不会在短时间内 ...