机头硐室使用局部通风机的安全措施
受巷道设计及目前矿井通风系统的影响,
11151
采面机巷机头硐室利用溜煤眼通风孔供风量仅
80m3/min
左右,不能解决
11151
采面生产期间溜煤眼存煤瓦斯涌出的问题,会出现机头硐室风流中瓦斯浓度超限(
≥0.5%
),甲烷传感器执行断电的现象。为了解决这一问题,决定在
11511
采面车场处安设一台风机向机头硐室供风,提高硐室风量,消除机头硐室瓦斯超限隐患,保证安全有序生产
,并采取以下安全措施:
1.11151
机头硐室选用
2×30kw
对旋式风机,配合
φ600mm
柔性风筒供风,使硐室风量增加至
240m3/
min以上。风机安装高度距地面不小于
300mm
,稳定可靠;风筒沿巷道顶板敷设,逢环必挂,吊挂平直,风筒末端距机头硐室迎头不超过
10m。2.机四队负责通风设备、设施及其控制开关的检查维护,防止风筒脱节或损坏,保证设备安全运转
,可靠连续供风,发现风机运转
异常、风筒有破口漏风等问题,应当及时进行汇报
或处理。
如因维护不到位,出现配风量不足,造成瓦斯超限影响安全生产的,对机四队按照相关规定
进行处罚。
3.通防队坚持每旬进行 ...