五级承装承修承试设备-接地电阻测试仪
为了能正确使用数字接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其
测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,数字
接地电阻测试仪本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电
流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的
环路电阻值。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可
信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一
条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开
后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分
析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不佳的隐
患。
数字接地电阻测试仪的注意事项:
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化
时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离
10m 以上, ...