一、1000KVA
变压器在投主前必须对系统进行安全试验检查确认处于安全状态后,与市供电公司调度、用电、变电等部门联系许可运转
后、按高压隔离开关,高压断路器、低压隔离开关,低压空气开关先合闸顺序操作,退出按相关顺序操作。
二、汽轮发电机组启动与并网发电运转
1、对发电机连接电缆、断路器、隔离开关、励磁调节系统、发电机二次保护与控制系统等进行安全检查。
2、密切注视汽轮启动运转
转速,在发电机转速达额定转速时方可启动励磁调节器激磁按钮,调节发电机电压与周波在额定值后方可进行网预备操作。
3、在调节发电机电压应与系统电压相等,发电机相位应与系统相位等,发电机频率应与系统频率相等时,根据周期表、同步进行并网。
4、调整各发电机组有无功发电功率满足平衡生产需要,同时要根据发出和使用无电量情况投入或退出
无功补偿电容。另外可根据无功需要,调整无功调差档位开关进行调整。
5、确保供、配电质量、三相电流、电压要平衡稳定,电房内低压配电屏电压控制在
400±5V
,周波要稳定在
50Hz
。6、密切注意发电机的电流、电压、负荷、周波、功率因数、定子温度及电机出入口风温等是否正常。
...