电缆下放及敷设施工组织及安全技术措施
一、施工方案概述
本次施工下放及敷设
3×50
高压电缆壹根,从风井下放,长度为
600米;重约
2200
公斤。先敷设风井口至
-116
井底中央变电所段,再敷设风井口至地面变电所段。
二、风井至
-116
井底中央变电所高压电缆敷设步骤
1、因原电缆盘已损坏,需重新制作电缆盘,在新制电缆盘上安装制动装置,将原电缆盘上的电缆绕到新制电缆盘上
(提前进行
)。2、将新制电缆盘及电缆用铲车运至风井口,在风井口另设一道制动装置(用木棍及铁棍制作固定在风井口)。
3、下放时安排一人在前面引领,引领人下达停止或前进口令时,后面人员必须及时逐个往后传达口令,直至地面风井口。
4、下放时由人工缓慢转动电缆盘,同时人工拖运电缆下放,直至电缆到达井下中央变电所,下放过程当中如果发现
电缆下放速度开始加速时,必须马上操作制动装置,严格控制下放速度,以确保人员安全。
5、由人工肩运电缆沿风井下放,每隔
8米左右安排一人肩运电缆。运至风井水泵房管子道口时,沿管子道下放,到达水泵房口时,将电缆
头穿过井底水泵房及中央变电所间墙预埋孔,一直拖运至中央变电所尾部。
6、电缆运 ...