绝缘子因脏污而发生闪络是电力系统中一种常见的事故。为了防止这种污闪事故,最好的方法是带电用压力清水冲洗
绝缘子,使其经常保持清洁。这种方法的优点是:可以避免停电所带来的损失,不需要进行复杂的倒闸操作和高空作业。
带电用压力清水冲洗
绝缘子,由于水并非纯绝缘介质,可以看作是一种带电导体通过高电阻接地的情况。因此,其工作性质与用绝缘杆进行带电操作类似。高电阻水柱冲洗绝缘子,与绝缘杆操作绝缘子的作用相同,但前者的泄漏电流通过的回路却有两条:一条是经由水柱、喷嘴、人体入地;另一条是经绝缘子表面泄漏电阻入地。前一条回路要满足对人身安全的要求,后一条回路要满足对设备安全的要求(不发生表面闪络事故)。
因此,通过人体的泄漏电流主要取决于水柱的电阻值。此电阻值除了与冲洗水的电阻率有关之外,还与水柱的长度有关。而水柱的长度又与喷嘴的直径
和水泵的压力有关。
压力水的电阻率一般要求不低于
1500
欧·厘米。当电压为
110千伏及以上时,压力水的电阻率应不低于
3000
欧·厘米。不同电压不同喷嘴下的水柱长度应不小于表
2-49所列值。
表2-49水柱长度与电压 ...