采区变电所供电二路电缆试送电安全技术措施
为了进一步确保
大南湖矿井
110kv
变电站10214#
下井三煤采区变电所供电二回电缆试送电试运转
,避免意外事故的发生
,特制定此安全技术措施:
一、工作任务说明及安排
1、工作任务说明
三煤采区变电所两回供电线路(
YJV428.7/10KV3*240mm220
00m)由地面
110kv
变电站10kv
配电室10214#
、10115#
配电柜馈出,由于
110kv
变电站10214#
下井三煤采区变电所供电二回电缆
C相绝缘阻值较低,三煤采区变电所未形成双回路供电电源,若三煤采区变电所供电一回发生故障,将造成井下大范围停电事故,经过研究
决定2022年
4月22日11:00-13:00
对下井三煤采区变电所二回供电线路送电试运转
。2、工作安排
(1)试送电前将
110kv
变电站10kv配电室联络柜速断定值调为
50A/0S,10
214#
下井三煤采区变电所馈线柜速断保护定值按照联络柜的
0.9倍进行整定,动作值为
45A/0S
。(2)试送电期间安排专人在采区变电所及
110kv
变电所10kv
配电室处负责试送电工作并认真 ...