1、停电线路维修作业必须严格遵守下述规定
:1)必须要有
负责人统一指挥。
2)必须要有
明显的断开点,该线路断开的电源开关把手,必须专人看管或加锁,并悬挂
“有人工作,禁止合闸
”字样的警示牌。只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电。
3)停电后必须验电,并挂好接地线。
4)作业时必须要有
专人监护。
5)确认所有作业完毕后,摘除接地线和警示牌,由主要负责人亲自巡视一遍,检查无误后通知送电。严禁约定时间送电。
2、停电的安全要求
1)对停电作业的电气设备或线路
,必须要把各个方面
的电源均完全断开。对与停电设备或线路有电气连接的变压器
,电压互感器
,应从高、低压两侧将闸刀开关全部拉开
,防止向停电设备或线路反送电。
2)对一经合闸就可能送电到停电设备或线路的刀闸的操作手把必须锁住。
3)断开电源时不仅要拉开开关,而且还要拉开刀闸。使电源与检测、修理
设备或线路之间至少要有一个明显的断开点。严禁在只经开关断开电源的设备
或线路上工作,以防止开关的操作机构失灵或位置指示失灵,开关不能完全断开使检测、修理
的设备带电危及人身安全。