地面变高低压配电室值班员安全生产责任制
1、地面变电工必须经过上级相关部门
专业培训,取得合格证后,才能上岗。变电工应坚守岗位,严格执行交接班制度,做到你不来我不走。变电工班中不做与工作无关的事。
2、变电工要随时巡检
高压、低压的变化情况及高压、
低压的用电电流,做好运转
记录。有特殊情况时及时汇报调度室及机电值班领导。
3、变电工的正常停送电操作,必须执行变电所的停送电操作章程
。一人操作,一人监护,操作时必须穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套,并站在绝缘台上。
4、停产检测、修理
时,必须按操作票操作,履行停电、验电、放电、打接地线,悬挂警示牌或设置遮拦等程序。得到检测、修理
负责人许可后,方能开始工作。工作结束后,拆除所有安全设施,变电工工作负责人共同检查无误后,才能送电。
5、发现高压接地时,室内不得接近故障点
4米以内室外不得接近故障点
8米以内。
6、正常地停送电工作,必须依据
调度及机电负责人电话或口头通知,并对通知内容重复一遍后方可操作。联系停
送电必须是同一人,否则变电所有权不予接受。严禁约时停送电,并认真做好
停送电记录。
7、非工作人员不准进入变电所,更不得进入高压室。变电 ...