地面架空线路反事故应急预案
1.预防1.1春检期间做好线路走廊的清理工作,将可能危急线路运转
安全的树木按《线路运转
标准》的有关规定
做砍伐工作。
1.2定期巡检
全线路,及时排查并处理线路受损变形、有裂纹的电杆,并确保杆基、拉线完好,导线对地距离符合《架空线路运转
标准》的有关规定
。1.3为了避免
因零线断线造成局部电压升高,低压架空线路必须设置重复接地,且线路末端必须要有
重复接地。
1.4高压架空线路在春检期间必须完成避雷器的试验安装工作。
2.故障处理:高压线路故障处理必须严格执两票三制;低压线路故障处理必须执
“停电票”制度;临时应急处理必须执行停电、验电、放电、装设线路短路接地线、闭锁挂牌措施,坚持谁停电谁送电的原则,并设专人看守线路分段开关。
2.1倒杆故障处理:严格执行撤线、撤杆、起重运输、立杆、放线、紧线及杆上作业的专项安全技术措施。
2.2断线、接地事故的处理:发现断线或接地事故时,巡线人员应始终认为线路带电,发现故障点后,室外应严禁进入故障点
8米以内,室内不得进入故障点
4米以内,并设法阻止他人进入。立即联系将故障线路电源停掉,并认真做好
防止突然来电的措施 ...