倒进矿电源线施工安全措施
一、施工项目:变电所倒进矿电源线
二、施工地点:地面变电所
三、施工时间:2022年
3月10日15:00—16
:30四、施工组织:
施工单位:华新施工队、机运部
施工负责人:卢克建
安全负责人:朱庆刚
五、风险评价:
1、施工期间误送电属于重大风险。
2、施工停电时绞车处于运转
状态属于风险。
3、施工时线头压接不实烧坏接头属于风险。
4、施工期间不按停、送电制度停、送电属于风险。
5、使用核相仪时要严格按照
使用说明操作。
6、停电线路停电不彻底属于风险。
六、施工之前
准备:施工之前
准备必要工器具,高压验电笔一个,核相仪一套。
七、施工步骤:
1、联系调度室停配电室内
660V
馈电开关
1-3。2、拉开高压开关柜
1#进线柜。
3、检验660V
线路确已停电。
4、倒换2#变压器低压测
2相接线。
5、拉开380V
空气开关。
6、拉开农网侧接触式熔断器。
7、更换1#变压器低压侧
2相接线。
8、通过核相仪更改
1#计量柜内的接线与
2#计量柜内同相接线。
9、负荷倒至农网供
电。10、送电试运转正常。
八、技术要求:
1、停电时要严格按照
停、 ...