沉井封底施工要点
1、沉井下沉至设计标高后,在封底之前应检验基底的地质情况是否与设计相符。基底面应整平、无浮泥和残留物。清理干净的基底有效面积不得小于设计要求。
2、沉井下沉至设计标高时,应进行沉降观测,满足设计要求后方可封底。
3、经检验合格之后
,应当及时
封底。渗水量上升速度
≤6mm/min
时,可用浇筑普通混凝土方法封底,否则宜采用水下混凝土封底。
4、采用刚性导管法进行水下混凝土封底时,混凝土坍落度宜为
150-200mm
。封底需用的导管根数及间距应当由
导管作用半径和封底面积确定。多根导管灌注混凝土的顺序以不发生混凝土夹层为原则,并使各导管同时所浇注的混凝土保持大致相同的标高。每根导管灌注的首批混凝土量应经计算确定。
5、在灌注过程当中
,应当注意
随着混凝土面的升高而随时提升导管,使导管埋深始终与导管内混凝土下落深度相适应,单根导管的最小埋深一般在
0.6~1.5m范围以内
,根据不同灌注深度选定。多根导管的最小埋深则根据导管的不同间距选定,一般在
0.6~1.6m范围以内
。6、灌注过程当中
应通过调整混凝土坍落度和导管埋深来保证混凝土的质量。一般要求导管口处混凝土 ...