哈尔滨亚布力集中供热工程
一、 工程概述
    本工程为哈尔滨亚布力集中供热工程,工程于 xxxx
   年 xx 月 xx 日开工,截至目前此工程外网管线以敷设完毕,
   现阶段即将进行注水试压试验,根据现场实际情况试压分
   成二部分,
1、 强度试验
2、 密闭性试验
   由于补偿器已基本安装完毕,试压大部分区段为密闭性
试验,仅在亚锅至亚锅拐 2 区段为强度试验。
二、 试压准备
1、 主要设备、材料进场
工程需要设备材料见表:
序号   工具装备及材料         设备
1     对讲机 5 个     电动试压泵 10MPA1 台
             管道注水泵 2 台(扬程 100 米)
2   DN100 无缝钢管 20 米
3    水龙带 100 米
4    1.6MPA 法兰球阀

2、外观检查
焊缝的表面质量检验应符合下列规定:
(1)、检验前,应先将焊缝表面清理干净
(2)、焊缝尺寸应符合要求,焊缝表面应完整,高度不应低于
母材表面,并与母材圆滑过渡
(3)、不得有表面裂痕、气孔、夹渣及熔合性飞溅物等缺陷。
(4) ...