移相电容器的火灾成因及其预防对策
移相电容器是一种常见的无功补偿装置。它提高功率,节省电力、安装简单,运转
维护方便,广泛应用于工农业生产,同时它又具备使用期限
短,损坏后不便修复,宜发生火灾爆炸事故等特点。
95年3月9日,沂源县鲁村金属门窗厂因电容器爆炸起火,直接经济损失
91250元
。电容器火灾多发生在恢复供电时,尤其在夜间,往往造成更大的损失。
移相电容器的火灾成因
1.电容器中元件与外壳之间的绝缘油介电系数低,燃点不高,易发生燃烧。
2.电容器的能量损耗主要是极板之间的介质损耗和导电部分的热损耗,它将导致电容
器发热。若不随着能量的损耗而改变冷却条件,温度必然会升高,尤其是
将电容器元件分层排列时,更应考虑散热问题,以免由于温度过高,增大了介质的热游离,而使器件损坏、介质击穿、发生爆炸起火。
3.电容器装置的断开与接入,涉及运转
时的过渡过程,会发生过电压和涌进电流。断开时,由于开触点的运动速度不一定快,会使开关触点的重燃而引起过电压,每重燃一次,电容器上的电压将增大
2倍幅值。电容器的接入时,会引起极大的涌进电流,尤其是
电容器带电荷接入,会带来更严重的后果。总之,电容器 ...