车间动力变压器检测、修理
维修安全技术操作章程
一、检测、修理
维修前、后的工作:
1、通知相关操作人员、管理人员做好检测、修理
前准备。
2、检测、修理
工作必须由两个人
以上进行。
3、办理好相关工作票。
4、对应变压器
10KV
高压断路器手车必须拉到试验位置。
5、在10KV
开关处悬挂
“有人工作、禁止操作
”标示牌,在相邻运转
设备开关柜上悬挂
“运转设备”标示牌,在检测、修理
设备处设置在
“此工作标示牌
”。6、操作上必须按照保证安全的技术措施进行,即对检测、修理
设备进行停电、验电、挂接地线和装设警示、遮拦的操操作程序。
7、断开二次操作电源。
8、检测、修理
工作结束后必须拆除安全措施、清理现场,做到人走场地清。
9、办理结束工作票,完善相关检测、修理
记录。二、电气检测、修理
维修工作内容:
1、油浸式变压器
1.1处理已发现的缺陷;
1.2、检测、修理
油位计,调整油位;
1.3、检测、修理
冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器等;
1.4、检测、修理
安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等;
1.5、检测、修理
测温装置 ...