采暖循环泵启停操作章程
一、检查和准备
1、穿戴好劳保用品,带棉纱、活动扳手以备用。
2、检查轴承箱内机油液面,油面应在机油看窗的
1/2—2/3
处。3、检查泵及出、入口管线的各部件,如法兰地脚螺栓、螺钉、轴器、温度计和压力表等,看是否正常好用。
4、操作前检查护罩螺丝,避免泵轴高速旋转时伤人。
二、操作
1、启泵:
(1)盘车,检查泵的转动情况,是否有不正常的声音,泵轴转动是否灵活。
(2)打开压力表阀门。
(3)关闭泵的出口阀门,打开进口阀门、放空阀门。用清水将泵灌满,以驱除泵内的空气。
(4)泵内空气排净后,关闭放空阀门。
(5)接通电源,当泵达到正常转速,渐渐
打开离心泵的出口闸门,并调节到出口压力表指示不超过
0.2MPa
。在出口阀门关闭的情况下,泵连续工作的时间不能超过
3分钟。(6)泵在运转过程当中
,要随时注意电动机及泵的振动情况及压盖的泄漏情况。要检查泵出口压力,不允许超过规定指标。
2、停泵:
(1)停泵时渐渐
关闭出口管路闸阀。
(2)切断电源。
(3)关闭进口闸阀。
(4)长期停用的
泵应将泵内清水放空,且应当定期
地把转子按
180°
旋转。