臭氧操作章程
臭氧发生及接触系统操作
1、臭氧接触池的启动应遵循先通水后供气的原则。
2、向臭氧接触池内注水至水位淹没曝气器
2米以上。
3、打开臭氧曝气冷凝水排放阀。
4、先启动尾气吸收池的潜水曝气器。
5、启动臭氧发生器进行曝气。
6、待冷凝水排净后关闭排水阀。
7、调节各臭氧管道阀门,使各池曝气均匀。
8、每天早、中班各放冷凝水一次。
9、臭氧接触池放空检测、修理
应遵循先放水后停气。
10、进入臭氧接触池应在排风后,执行下井操作章程
。11、再次供给臭氧曝气时应该先
打开冷凝水阀而后在启动臭氧发生器。
12、臭氧接触池放空时,应当注意
下水道水位,调节放空闸门避免溢流。
尾气吸收系统操作
1、尾气吸收池的启动运转
应遵循先通水后开潜水曝气器的原则。
2、向尾气吸收池内注水至
2米以上时,启动潜水曝气器。
3、依据臭氧接触池溢出的尾气量和浓度调节设定潜水曝气器开启度。
4、尾气吸收池及潜水曝气器检测、修理
时,应该先
打开旁通闸门。
5、尾气吸收池及潜水曝气器检测、修理
放空时,应该先
停接触池臭氧供气再停潜水曝气器而后放空。
6、尾气吸收池放空时,应当注意
下水道水位,调节放空 ...