发电机组气体置换安全技术措施
1发电机充排氢说明:
发电机充氢、排氢采用置换方法。当发电机内是空气(氢气),禁止直接向机内充入氢气(或空气),以避免机内形成具备
爆炸浓度的空
-氢混合气体。为此发电机及氢气管路系统必须进行气体置换,系统中设置有专用二氧化碳汇流排,可将标准气瓶中的二氧化碳通入发电机,驱赶发电机内的空气(氢气),然后再用氢气(空气)驱赶中间气体,使发电机内在气体置换过程当中
,空气、氢气不直接接触。
2发电机从运转
状态转换到检测、修理
状态的置换工作:
2.1首先在发电机氢气系统泄压后,应用二氧化碳
置换出发电机内的氢气,当从发电机顶部排气门取样分析二氧化碳浓度达到
96%以上时,再用空气置换发电机内的二氧化碳,当从发电机底部排气门取样分析二氧化碳浓度小于
5%(或监测氧气含量不小于
20%)时,空气置换完毕。置换过程当中应当注意
,在置换各个阶段的末期,要对发电机氢气各系统死角进行排污,以防止死角残余有氢气与空气混合造成危险隐患。
3作业条件
3.1氢气纯度仪、湿度仪、油水探测器、防爆压力开关均能正常使用。
3.2氢密封油系统能正常投用,氢、油差压阀,空、氢
侧压力平 ...