高低压闪蒸系统停车检测、修理
安全隔离方案
一、目的及适用范围
本方案用于气化装置高压闪蒸系统停车后,对
C1401
、C1402
、C1403
内部检测、修理
、清理等进行工艺安全隔离。
二、危险源辨识
1、防罐有毒有害气体导致施工人员中毒,
NH3<39.5ppm, CO<24ppm
,HS2<6.5ppm
。2、动火时防可燃性气体超标,
CO+H2<0.5%
。3、防高处坠落。
4、防氮气窒息。
5、防运转系统闪蒸汽窜入。
6、防变换凝液和运转
系统闪蒸凝液窜入。
7、防罐内积水。
三、方案
1、系统泄压隔离:
(1)停车前利用系统压力,尽可能拉低高压闪蒸罐
C1401
、C1402
、C1403
液位。(2)打开高低压闪蒸罐液位调节阀
LV1414
、LV1401
、LV1402
,利用真空泵
P1402
抽真空,保持
C1401
、C1402
、C1403
内微负压。2、严格按照
安全隔离确认表进行确认,见附表。
3、排空高压闪蒸系统液位:打开高压闪蒸罐
C1401
、C1402
、C1403
的底排阀,高压闪蒸分离器
V1401
底部导淋,排空其液位。若底排阀、侧排阀加临时 ...