二次回路传动试验的安全事项
(1)二次回路传动试验工作至少两个人
参加,参加工作人员必须明确项目、内容和方法步骤。
(2)参加工作的人员必须熟悉与现场实际相符
的图纸。工作人员之间通信畅通,信号联络明确清楚。
(3)在扩建电厂、扩建变电所进行二次回路传动试验时,必须按照相关规定
申请办理
“安全工作票
”,重要的地方,宜有运转
人员监护。
(4)当进行整组传动试验时,应当事先
查明是否与运转
断路器有关,防止一组保护装置动作于某台断路器跳闸时使非被试的断路器误跳闸,例如切除其跳闸回路的压板。
(5)测量二次回路时,必须用高内阻的电压表,禁止使用灯泡等代替仪表。
(6)工作中使用的工器具规格应合适,并尽量使金属外露部分少,以免发生短路。
(7)工作人员应站立在安全、适当位置进行工作,尤其是
登高作业更应当注意
安全。(8)工作中需要拆动螺丝、二次线、压板等,应认认真真的做好
记录,并反复核对在图纸中的位置,工作完后应当及时
予以恢复,并进
行全面检查。
(9)当需拆盖检查继电器内部工作情况时,不允许随意调整其机械部分。
(10)在进行电流回路试验时,须事先核实电流表及其引线是否良好。要防 ...