防止开关设备事故
为了防止
高压开关设备事故,应当认真
贯彻《高压开关设备管理规定》、《高压开关设备反事故技术措施》和《高压开关设备质量监督管理办法》(发输电
[1999]72
号))和国电集团《重大事故预防措施》等有关规定,并提出以下重点要求:
1所有断路器在运转
中,其工作电压和工作电流不应超过额定值,断路器及操作机构各参数均不应超过规定,断路器各部及辅助设备应处于良好工作状态。
2采用“五防”装置运转
可靠的开关柜,严禁
“五防”功能不完善的开关柜投入使用。已运转
的“五防”功能不完善的开关柜应尽快完成完善化改造,避免和减少人身及设备事故。
3根据可能出现的系统最大负荷运转
方式,定期核算开关的短路容量,防止断流容量不足烧损或爆炸。
4加强运转
检查,对液压机构应当定期
检查回路有无渗油
现象,做好油泵共计
起动时间记录。机构箱门应关闭严密,箱体应防水、防尘和小动物进入,并保持内部清洁干燥。应经常监视检查开关的油位或气压,发现油位或气压过低或渗漏应快速进行处理
。开关开断故障后应检查其喷油及油位变化情况;发现喷油严重时,应查明原因快速进行处理
。5室内外开关设备的接头部位,用红外 ...