氨制冷系统安全检查内容及要求
对氨制冷统加强日常安全检查、维护和管理,才能保持设备装置良好的技术状态,达到安全高效运转
的目的。
氨制冷系统安全检查的主要内容及要求如下:
(1)压缩机内应无敲击声。氨压缩机正常运转时,除进气和排气阀片有规律的上下起落发出的清晰声音外,不应有其他任何非正常的敲击响声。
(2)排气压力和吸
(排)气温度须正常。氨压缩机高压排气压力不得超过
1.5MPa
,压比等于或小于
8。吸气温度:单级机或双级机低压缸应比蒸发温度高
5~15℃,双级机高压缸一般在
-5~5℃。排气温度:单级机应在
80~150℃
,双级机低压缸应在
60~90℃,高压缸应在
70~120℃
。(3)曲轴箱油面位置正确。当为一个视孔时,应持在下视孔
2/3到上视孔的
1/2范围以内
。密封器不可渗油。润滑油不应起泡沫,否则要查明原因,快速进行处理
。(4)油压、油温适中。系列化氨压缩机的油压应比曲轴箱内气体压力高
0.15
~0.3Mpa,其他采用齿轮油泵的低转速压缩机应为
0.05
~0.15Mpa
。因油温过低,粘度过大,油温过高又影响润滑性能,故曲轴箱内的油温一般在
45~60℃, ...