一、工作流程:
装备、仪器、工具准备
→电缆敷设、分站安装、传感器调校、系统巡检
→升井汇报
二、危险源
1、监控设备不完好,未对监控设备进行调校;
2、安装前未对电源开关进行验电,打开电器开关没有悬挂
“停电牌”,并没有监护人;
3、未能够按要求
对所有监控设备进行定期充气调校;
4、未对监控系统(包括监控设备、缆线)进行巡检;
5、工作场所的周边环境不完好(顶、帮),未能及时对监控设备故障进行排除。
三、预控措施
1、在工作场所严格执行
“敲帮问顶
”,及时排除监控设备故障;
2、安装前必须对电源开关进行验电,并且悬挂
“停电牌”,设专人看护;
3、每7天对监控设备进行充气调校,确保传感器监控数据真实精准
;4、定期对监控系统(包括监控设备、缆线)进行巡检;
5、监控设备入井前必须调校确认设备合格之后
方可入井。
四、作业标准
1、每月对安全监控设备零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值进行1次
调试、校正;设备安装前,进行联机调试、校正,确认合格之后
,方可入井安装;
2、每10天用标准气样和空气样对甲烷传感器进行1次
调校和断电功能测试;
3、在 ...