1编制目的
为了进一步确保
XX电厂三期
2×1000MW
工程#5机组同期定相工作的安全、顺利地完成,并使同期定相工作合理化、程序化,特制定本措施。
2编制依据
2.1西北电力设计院的
XX电厂三期
2×1000MW
工程的施工图纸、设备使用说明书
及有关的设计变更。
2.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50150
(2022年
版)。2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(
1996
年版)。
2.4《火力发电建设工程启动试运及验收规程》
DL/T54
37-2009
。2.5《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》
DL5009
-2002
。2.6《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB12022-05
06。2.7《防止电力生产重大事故的二
十五项重点要求(2022年
版)》。
2.8《工程建设标准强制性条文-电力工程部分(
2006
版)》。
2.9 XX
电厂三期
2×1000MW
工程《设备、系统命名、
KKS编号标准》及设备命名清单。
3概述3.1系统简介
XX电厂三期
2×1000MW
工程#5机组采用发电机-主 ...