变电站接地网存在的不足
及改造意见
摘要:根据电力部通报的几次由于接地网问题引起的接地装置扩大事故的原因及分析,并结合保定供电公司地网检查中发现的问题,对地网改造的几个技术问题进行了探讨,并提出了建设性意见。
关键词:接地装置;热容量;腐蚀;变电站;接地网
近几年以来
,国内许多地区连续发生多起因接地网不满足要求而引起的设备损坏事故。
1985
年东北某电厂
66kV系统C相接地,弧光过电压使一条出线隔离开关闪络,构成两相异点接地短路,线路跳闸重合不成,使刀闸弧光蔓延到刀闸两侧形成三相弧光短路。短路电流将接地引下线烧断
8处,高压进入直流系统和二次回路导致全部电源开关跳闸,全厂停电。全国还发生多起同类地网事故。
1保定供电公司地网腐蚀情况
为了摸清保定供电公司地网的腐蚀情况及存在的不足之处,
从1999
年起对南郊、高碑店、雄县、上陈驿、定县等运转
20 a
以上的变电站地网进行了挖掘检查,经检查发现如下问题。
a.接地引下线热容量不够公司大部分变电站设备采用的接地引下线为
12 mm
圆钢,部分设备甚至用
8 mm
圆钢,而且个别站同一电压等级设备的接地引下线规格不齐,并有多点焊 ...