变电站受电及空载运运转
规程1.变电站受电及空载运转
前必须具备的条件
1)已按设计文件规定的内容及施工和验收规范规定的质量标准完成了电源进线、输电线路及变电站的全部建筑和安装工作,经检查合格,并提供了下列资料及文件:
2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证;
3)竣工图及设计文件;
4)输电线路交叉跨越距离记录;
5)电缆输电线路的安装记录;
6)高压断路器、变压器、等安装及调试记录;
7)微机综合自动化系统及二次回路的绝缘电阻和耐压试验记录与调整试验记录;
8)UPS调试记录;
9)DC系统调整试验记录;
10)防雷、保护接地等各类接地电阻的测试记录。
11)变压器相位、线圈的接线组别及电压切换装置的位置必须符合设计运转
方式要求。
12)高压断路器的操作机构、接地开关、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵敏可靠,位置指示正确,无渗漏气现象,触头接触良好,相色正确,接地良好。
13)母线绝缘子、套管绝缘电阻、介质损失角正切值及电容值测试和交流耐压试验合格,母线安装
及连接正确,螺栓紧固,接触可靠,相间及相对地电气距离应当符合
规范要求,相色正确。
14)电缆应按设计文件的有关 ...