ruhemiadui 发表于 2025-6-28 19:51:09 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
变电站室外刀闸检测、修理
工作中防止接地措施失效的有关要求
一、工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须掌握检测、修理
工作的电网方式安排,确保停电范围符合检测、修理
安全需要。以下隔离刀闸检测、修理
情况应予以高度重视:
1.带有接地刀的隔离刀闸检测、修理
工作;2.在隔离刀闸引线上装设便携式接地线的检测、修理
工作;3.装有辅助接地刀的接地刀闸检测、修理
工作(一般用于
500kV
变电站)。
二、防止接地措施失效的有关要求
1.带有接地刀的隔离刀闸检测、修理
,如果检测、修理
工作可能断开接地刀(或解开与接地刀闸相连的导线),则应将该接地刀闸视为不可用。此时,应在适当位置装设便携式接地线,确保检测、修理过程当中
始终不失去接地保护。现场装设的便携式接地线应牢靠,不得因工作震动而脱落。
2.在隔离刀闸引线上装设便携式接地线的检测、修理
工作,隔离刀闸检测、修理过程当中
可能触及接地线时(如带接地线拆设备接头时),必须采取防止接地线脱落措施,严格防范
感应电伤人。
3.在拆除、恢复大于
10米的隔离刀闸连线(或隔离刀闸连线虽小
于10米,但工作中可能交叉、跨越带电设备)时,必须在连接 ...