高压变压室安全操作章程
1送电、停电时的基本顺序
送电是先送电源侧刀开关,再送负荷侧刀开关,最后送断路器。停电时的顺序正好与送电时相反。
2操作与使用
1)操作程序
手车推进与拉出、柜门开启与关闭、接地开关的合闸与分闸,应当严格按照相关规定
和操作程序进行,谨防误操作。
2)手车推入与退出
手车推入与退出必须而且只能在接地开关处于分闸状态下进行。
使用平台车时,手车必须被锁定在平台车上,否则不能转入及投入操作。
确认平台车与柜体完全锁定后才能将手车推入
“试验位置
”。手车进入
“试验位置
”后,不许插好二次插头,并关上柜门,并且只有在柜门锁定的情况下,才能进行摇进操作;反之,要打开柜门,则必须先将手车摇出至
“试验位置
”。3)规外操作
本开关柜在中门下部设置操作面板,断路器和接地开关均实现闭门操作。
柜子中门上设有断路器紧急分闸操作孔,可以在柜门关闭的情况下对断路器进行手动分闸。
操作面板上丝印有问答式提示语,避免误操作。
开关设备以机械联锁为主,辅之钥匙锁以满足专门操作的要求,使用之前
,操作人员必须熟悉掌握手车的操作程序和
“五防”闭锁装置的原理,严禁强行操作。 ...