(一)高压开关柜的验收
1.高压开关柜的骨架和板面外表均应涂漆,漆膜颜色应当符合
行业统一样板要求,并具备
良好的附着力,在不直射的日光下,不应有肉眼可辨别出的色泽不均匀现象;涂漆表面不应有透出底漆的地方,不应有皱纹、斑点、细砂粒、流漆、汽泡、手印和粘附物。
2.高压柜的骨架与板面之间的焊接应牢固、焊缝应均匀,无焊穿、裂缝、夹渣及气孔等。焊渣应清除干净。高压柜的板面应光滑平整,不应有明显凹凸不平的现象。
3.高压柜的骨架底脚应平稳,不得有显著的前后倾斜、左右偏斜及晃动等现象。成组并列使用的高压柜,应按运转
排列次序在水平基础上进行排列组装,排列应整齐,柜与柜之间不得有显著的裂缝。
4.高压柜骨架应具备
柜体与地基之间用螺钉或电焊固定的可能。
5.高压柜骨架应具备
接地装置,其接地装置的螺蚊应涂上油脂,并不能有粘漆或黄锈。接地装置应有明显的接地符号。
6.高压柜的两侧、柜与柜之间、断路器与母线之间、断路器与隔离开关之间应有隔板隔开。
7.高压柜的门应有内锁或暗闩,门的转动应灵活,开启角度不得小于
90°,但不宜过大。门在开启中不应使电器受到冲击或损坏。
8.柜内金 ...