工贸企业商场中央空调安全操作章程
一、开机前准备工作
根据商场的环境温度和人流情况灵活掌握开机和停机时间,开机前应该先
做好如下准备工作:
1、开启前门风帘机,确认机器正常、视需要调整高(
H)低(L)速,确认
后门玻璃门在闭合的位置;
2、关闭抽风机(视空气混浊情况),开启新风机、确认机器正常运转;
3、开启公共通道盘管机空调开关,(一楼
A区、B区配线箱各一只,二楼
D区配电箱一只)
,确认公共各分机控制器指示在制冷、高速、
20摄氏度以下的位置;
4、通知盛丰公司开启空调开关、确认盛丰公司各分机控制器指示在制冷、
高速20摄氏度以下的位置。
二、机房操作:
进入机房前开启机房照明、开启抽风机,在抽风机正常运转
2分钟后方可进
入机房,防止制冷剂泄露造成中毒。
1、开机、操作开关柜
A验各相电压,确认各相电压在
400V-425V
之间B确认各台主机指示正常,功能开关指示在手动位置
C根据单、双日确定开启
1#、2#机,一般情况下只开一台机,如需要开两台机。须在第一台机正常工作
30分钟后方可启动第二台机。(开机电流错
峰)以免供电线路超负荷出现事故。
D按顺序启动
1#冷却塔,
...