计量间安全管理标准
1本标准适用于:油气站库计量间
2引用标准:
GB50183—93
原油和天然气工程设计放火规范
GB9109.2-88
原油动态计量容积式流量计安装技术规定
油田公司安全标志设置规范
3流量计间安全管理规定(
GB50183—93
)3.1各种设备和设施清洁、整齐、无尘土和油污。
3.2加强计量间通风,使油气的浓度低于
300mg/m3
。3.3电气设备和关联设备符合防爆等级要求。
3.4通向室内的管沟,必须在室外
5m以外阻断并填塞密实。
3.5操作通道和走台同安全通道结合考虑,应坚固畅通。
3.6手提灭火器材和灭火工具应放在拿取方便的地方,并按下列标准配置:
50m2
设8kg干粉灭火器
1只,沙箱、铁锹、钩斧可设在室外墙壁附近,大小、数量视计量间大小确定。
3.7室内不得存放无关物品,操作人员应穿戴防静电服鞋帽及棉手套,不准用化纤织物擦拭设备和地面。
3.8用法兰连接的阀门、流量计、过滤器、泵等设备,每一连接处都应设导静电跨接,其接触电阻不应大于
0.03Ω
,用金属一
般都能满足要求。
3.9计量间内不准有明火。
3.10
在爆炸危险场所,工作人员严禁穿脱 ...