换热站运转操作章程
(一)循环泵、补水泵
①检查泵前,先对电源进行检查,并请电气人员检查有关配电设备,对电动机的绝缘电阻进行测定(>
5兆瓦),然后要求送电。
②检查泵与电机地座螺栓是否拧紧,用手转动连轴器,注意水泵内部是否有摩擦和撞击声,若发现应当快速查明原因
,必要时应分解泵检查。
③检查填料压紧情况,压盖不能太紧或太松,四周间隙相等,压盖的任何一侧不得与轴接触。
④打开密封用水门,是轴封稍微向外滴水,防止泵内存有空气。
⑤检查水箱中的水位是否在规定的水位上,进出口是否开启。
⑥检查压力表门是否打开,指针是否指零,压力表是否经过年检,电动机电流是否指零。
2、各种仪表的检查
请仪表工检查各种仪表是否正常,如与实际出入较大,应当及时
调整。3、换热器的检查
①检查换热器的紧固螺栓是否按照相关规定
尺寸拧紧。
②检查换热器的进出门是否处于关闭状态。
③换热器在新安装后要进行水压试验。高压侧与低压侧要分别进行,试验压力为工作压力的
1.25
倍。④检查换热器的地脚螺栓是否拧紧。
⑤检查换热器出口压力表门是否打开,指针是否指零。
4、其它项目
①检查站内全部阀门是否灵活,关闭是否严密。
② ...