换向岗位安全操作章程
1、经常注意煤气压力变化情况,当主管压力低于50
0pa时,停止加热,并报告领导。
2、每次换向后,应当立即
进行巡检
,检查换向装置、废气开闭器、交换旋塞等是否正常。发现换向设备损坏,应当立即停止
加热并报告领导处理。
3、换向设备到位不停或有特殊情况时,应拉下电源禁止运转。
4、换向工应当严格
遵守“煤气安全管理制度
”的有关规定。
5、送煤气前,应将煤气水封注满水,并保持溢流。
6、发现煤气管道有裂纹或小孔等不安全情况,应当及时上报
领导安排处理。
7、鼓风机突然停转时必须停止加热。
8、换向室严禁烟火
,闲人免进,消防器材禁止移作他用。
9、换向系统检测、修理
时,必须与换向工联系。换向工负责切断电源,挂上警示牌
。在未确认检测、修理
结束时,换向工不得进行换向操作。
10、使用手摇装置换向时,必须切断电源,防止自动换向。用后复位,插上安全销。
11、恢复加热送煤气前必须将水封注满水,并保持溢流,不得将进水关死。
12、经常检查换向系统的润滑情况,并定期加油。