防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故的反事故措施
1.为了防止大型变压器损坏、互感器爆炸事故的发生,根据《关于
“变压器类设备管理规定
”的通知》(电安生
[1996]589
)、及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发
[2000]589
)的有关规定,特制定本措施。
1.1防止大型变压器损坏事故
1.1.1
加强变压器投入运转
前的外部检查。检查1次
回路中的所有短路接地线、短路线均应拆除,断开接地刀闸;常设遮栏和标示牌应当按照相关规定
设置妥善;储油柜和充油套管的油位、油色应正常,无渗、漏油现象;油箱本体、油枕、瓦斯继电器及接缝处应不渗油;核对分接开关就地与集控位置指示一致;冷却装置运转正常,冷却器控制箱内及集控室无异常信号。
1.1.2
变压器投入运转
前均应测其绝缘电阻值,高压侧电压在
6KV及以上者应用
2500V
摇表进行测定,其绝缘电阻值不低于
300兆欧(20℃),吸收比
≥1.3
。高压侧电压在
0.4KV
及以下者应用
500V摇表进行测定,其绝缘电阻值不低于
0.5兆欧(20℃),吸收比
≥1.3
。绝缘电阻值不合格的变压器严禁投入运转
。1.1.3
...