电压互感器的异常和事故处理
.一、220kV
电压互感器二次小开关跳开或二次熔断器熔断的处理
1、异常现象
(1)母线电压表,有功表无功表降为零。
(2)220kV
出线或主变
“交流电压消失
”信号出现,距离保护装置故障,
220kV
母差“低电压”掉牌等。
(3)故障录波器可能动作。
2、异常处理
(1)汇报调度。
(2)停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
(3)停用故障录波器。
(4)试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
(5)不准以
220kV
母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。22
0kV I
、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运转
应断开,如在双母线接线时,仅当
220kV
热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为了防止
电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把
PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。22
0kV,11
0KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭
锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及
零序 ...