电气安装工程质量通病防治技术措施
1.1建筑电气工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具备
中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测
,报告应当符合
国家技术标准或设计要求,进场的开关、插座、配电箱(柜、盘)、电缆(线)、照明灯具等电气产品必须具备
3C标记,进场时必须应做检查验收,并经监理工程师核查确认。
1.2电线保护管的敷设主要质量通病防治技术措施:
1)电线保护管接口要处理好,保证连接牢固、接口紧密,连接配件配套、齐全,金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于
2mm的金属导管不得套管
熔焊连接,金属导管应保证接地电气连接通路;
PVC管采用专用配套接头,连接管两端连接处使用配套、专用的胶合剂进行粘接,保证连接处不渗、漏水等,涂胶合剂前应将连接套管内壁和连接管两端外壁清理干净,以保证连接的牢固;
2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管穿出地面或楼板易受机械损伤的地方,应加上金属套管作保护;
1.3在定货时就应选购符合要求的电线,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,导线按相色要求施工,即交流三相电中,
A相导线的颜色为黄色,
B相为绿色,
C相为红 ...