防止继电保护事故措施
1、根据上级规程、规定及反事故措施撰写
、修订继电保护与自动装置运转
规程。2、加强专业管理人员及运转
人员继电保护培训工作,每年进行1次
继电保护与自动装置运转
规程技术考试。
3、对新上、改造的继电保护应请厂家或继电专业人员进行技术培训讲课,同时撰写
相应的运转
管理规定并下发学习。
4、配备必要的技术法规及规程:
(1)《电力系统继电保护规定汇编》
-国家电力调度通信中心
(2)《湖南电网继电保护运转
规程》--湖南电网调度通信中心
5、定值通知单的核对
(1)微机保护装置:现场运转
人员必须按微机装置实际打印出的整定值与调度进行定值内容核对,同时,亦要核对继电人员交待执行的定值通知单号及其注意事项
。微机保护装置打印出的各项整定值与总调下发的定值通知单各项定值误差必须满足下述要求
:1)控制字定值必须相同。非
01型微机保护控制字定值项为
KG;2)起动值
IQD误差小于
10%;3)其它各项定值误差小于
1%;4)高频保护频率及相别必须相同。
(2)对于微机保护装置,严禁现场运转
人员用网(省)调下发的定值通知单与调度进行定值核对,否则,出现问题由现场运 ...